Canalizacion electrica riti

Buenos días,

Me indica la constructora ¿si pueden pasar canalización de cableado eléctrico por el techo de nuestro RITI?.
Indicarme ¿si se puede? y si es así ¿con que condiciones?.

Gracias.
@Secretario.Tecnico

Buenas tardes, la distancia mínima en paralelo entre BT y teleco debe ser de al menos 20 cm conforme el RBT , por lo que dependiendo de la morfología del RITI los conductores eléctricos seria aconsejable que fueran empotrados y que no reduzcan el tamaño del RITI