Me piden un proyecto de ICT para un edificio de 3 viviendas con planta baja, 1ª y 2ª (una vivienda por planta), y un acceso común desde la calle por la planta baja. Apenas hay espacio para recintos y registros comunes, ¿Se podría hacer proyecto con 3 instalaciones individuales y que compartieran la arqueta de entrada?
Gracias
No se pueden realizar instalaciones individuales al existir un espacio común como es el portal de acceso a las viviendas, en este caso según el reglamento se debe instalar un RITU de 100x100x50 cm y si no hay espacio suficiente se puede instalar el pequeño de 100x50x30 cm acogiéndote a la Disposición Adicional Segunda.
Se puede utilizar el RITU como registro secundario y llevar desde él las canalizaciones secundarias hasta el PAU de cada vivienda.