Tengo una obra que ha sufrido un cambio substancial a nivel arquitectónico donde se ha eliminado una planta y se ha tenido que hacer restructuración de espacios con la consecuencia de ubicar el RITU en la cubierta. Es un edificio de PB+3 siendo la ultima cubierta del edificio, donde hay 5PAU en total. Según la normativa se indica que estará a ser posible sobre rasante y si fuera bajo rasante debe tener sumidero con desagüe. Se puede ubicar en la cubierta y en planta baja hacer un registro secundario para hacer el cambio de canalización de externa a principal y subir hasta el RITU? o debo subir la canalización externa 4x63 hasta cubierta?
Comentar que se hará la consulta de operadores pero en la zona se está dotando solamente de fibra óptica.
Un saludo.
Buenas tardes,
La canalización externa/de enlace inferior tiene que ir desde la arqueta de entrada hasta el RITU a través de los registros de enlace inferior que sea necesario instalar. Esta canalización tiene que ser independiente de la canalización principal y por lo tanto no se pueden utilizar los registros secundarios para llevarla hasta el RITU.
Saludos.
Muchas gracias,
Al contemplarse canalización encastada y por el falso techo, he planteado un registro de enlace inferior encastado de 450x450x120mm en planta baja y otro en cubierta de superficie, ya que la distancia entre ellos en menor de los 30m según la norma. Seria correcto, verdad? Es que por cuestiones arquitectónicas no puedo hacer un registro en planta dado que no queda espacio.
Saludos.
Es correcto, el reglamento no indica que los registros de enlace tengan que instalarse en la pared, pueden instalarse en techo siempre que estén accesibles.
Un saludo.